  6月底,威乐中国收到了一封《感谢信》,它来自哪里呢?

  

  大家一定还记得,今年五月广州的那场暴雨。5月22日凌晨,广州中北部地区普遍出现暴雨到大暴雨,局地特大暴雨,多地出现水浸现象。

  据@广州地铁 官方微博发布,受暴雨影响,官湖车辆段地面积水严重,雨水倒灌进隧道直接导致13号线暂停运营,地铁方面立即展开紧急排水抢修。

  

  由于雨水倒灌到负二层设备层,地铁官湖、新沙站紧急停运!威乐华南区售后服务团队得到消息后火速应援!不但第一时间成立了应急专案小组,并且紧急进驻地铁官湖和新沙站,组织勘察现场的设备情况。

  对于现场浸水的12台威乐水泵,专案小组制定了最快速恢复系统运行的方案,包括:拆解清理淤泥杂物、烘烤恢复电机绝缘、更换必要的配件、检查测试确认。

  重要设备全部第一时间被抢运到高台,并采用木板隔潮,同时威乐团队迅速根据现场损失状况组织轴承等配件到位备用。

  

  经过地铁方历时一周的排水清污工作之后,威乐专案小组再次投身约6000平米的地下机房,在断电、潮湿、酷热、地面仍有大量积水以及照明不足的恶劣环境中,克服其它抢险修复作业交叉进行的干扰,争分夺秒、连续奋战!

  由于浸水断电,地下机房只能使用临时发电机进行照明与设备烘烤。有限的临时电力根本无法负担环境通风和防暑降温,威乐工程师们冒着近40℃的高温,汗湿了一件又一件工作服。但无论是风雨交加,还是高温炎热,他们都没在怕的!因为他们只有一个目标:用最短的时间完成地铁站水泵系统的恢复!

  

  经历7天7夜的连续作战,威乐专案小组终于在6月5日完成了广州地铁13号线官湖站、新沙站水泵系统的抢修工作!

  整个抢修过程,广州地铁运营方给予了威乐团队充分有力的支持,双方一如既往地保持着最密切的沟通与合作。威乐中国华南售后团队,也通过及时、专业、安全并高效协同的优秀表现,保障了抢修工作的顺利完成,为广州地铁13号线的全面通车打好了坚实的基础!

  众志成城、戮力同心。终于在6月13日,经过多方努力和紧急施工协作,抢修成功的13号线,再次全线开放!

  

  7个日夜、4位威乐售后工程师、6千平方的作业空间、12台威乐WILO水泵设备,威乐中国华南区售后团队,用汗水和毅力与时间赛跑,紧急抢修官湖站、新沙站泵房及水泵设备,驰援助力广州地铁13号线顺利恢复通车!团队快速的相应速度、敬业负责的工作作风、专业高效的技术水平,获得了广州地铁的高度赞誉!

  就算暴雨让这座城市颠倒,我会守你安好!连降的暴雨阻碍了交通、给我们的生活带来了不便也造成了损失。但风雨无情人有情,再大的困难面前,威乐售后团队都将同心进取、迎难而上,给您无忧守护!

  

  威乐(Wilo)1995年进入中国,总部位于德国多特蒙德,是全球领先的水泵以及水泵系统提供商。威乐(Wilo)成立于1872年,在全球60多个国家和地区设有分公司,全球雇员达到7800人。威乐(Wilo)的产品和解决方案用于供热、制冷和空调技术以及供水、污水处理和工业等领域。


免责声明:深圳网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任! 本文地址:https://www.szaima.com/thread-316528-1-1.html 上一篇: 【32位+64位】技术员 Windows 10 安装版 2020 下一篇: 你了解多少非物质文化遗产?..

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 提醒:请严格遵守本站规则,禁止广告!否则封号处理!!

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

深圳网广告位招租
广告位招租
广告位招租
快速回复 返回顶部 返回列表