电缆BTLY厂教你电力电缆如何防火

[复制链接]

1683

主题

0

回帖

296

积分

禁止发言

积分
296
发表于 2019-3-22 11:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳网广告位招租:点击联系     深圳网广告位招租     深圳网,深圳最好的本地论坛     深圳商铺写字楼二手房     深圳网广告位招租
全民云计算 云主机低至2折
  由于电缆BTLY的易燃性、串延性,电缆厂表示一旦发生火灾,危害严重,尤其是在发电厂和大型变电站内,一旦发生火灾,波及其他回路。所以电力电缆的防火技术是电气系统正常运行的重要技术之一。
  电力电缆是电气工程的重要组成部分,其作用是用来传输和分配电能。电力电缆是由绝缘芯线,绝缘护套及保护层等部分组成,为了能适应各种复杂的敷设环境,电力电缆都被设计成具有良好的绝缘性能、防水性能和机械性能。但是,当电缆回路内发生过电流而导致电缆过热时,电缆的各项性能发生变化,继而产生火灾。
  1、创建良好的运行环境避免老化和损坏
  电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动起、停抽水装置,防止给水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向保持排水坡度。防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,担当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。
  应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、讲电缆沟盖板的缝隙填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。
  2、加强电缆的预防性试验
  电缆BTLY在电缆及电缆附件安装完成后,应进行直流耐压试验[预防性试验]。并对实验数据进行比较和分析。即可以和相同电缆的实验数据进行比较,也可以和本电缆历史实验数据进行比较,探求实验数据的规律。如果做直流耐压试验时,所测得泄漏电流值具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,映照出缺陷部位,并予以处理。
  3、加强对电缆头制作质量的管理监控
  绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆保护层绝缘水平2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3m的范围内,应采取防火包带作阻火延烧处理。一般来说,电缆透视电缆绝缘的微弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册,并使用多种检测设备进行检测。发现电缆头有不正常温升或气味、烟雾时,应急早退出运行,避免电缆投在运行中着火。
  各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离,两个以上的电缆头部的放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。
  4、防止其他设备着火引燃电缆
  可引燃电缆着火的有充油电器设备和输煤、制粉系统、汽油机系统。对他们必须采取相应措施:充油电器设备附近的电缆沟盖板要密封,纺织设备故障失火时油流到电缆沟里引燃电缆。输煤、制粉系统附近电缆上的积粉要定期清扫,防止煤粉自然引燃电缆。制粉系统的防暴门对着的电缆要有防火槽盒包装,防止防爆门动作喷火引燃电缆。
  5、用封、堵、涂、包等措施防止电缆延燃
  防火涂料具有涂层薄、不影响正常散热,同时能起到良好的隔热阻燃效果等特点,但也存在很多缺陷。包括对防火涂料品种选用不当,市场旬在假冒伪劣产品;实际应用中使用效果不佳,喷吐材料便面存在起皮脱落、涂层厚度不均、偷工减料现象等。
  电缆工程使用的防火涂料主要以溶剂型为主,溶剂型存在溶剂的毒性、价格、运输安全及环污染等方面的问题,耐寒、耐水、耐油等应用效果不够理想。尤其是耐弯曲性不好,涂料固化后挠曲性也较差,只适用于固定架设的电缆,涂料易干裂剥落。
  因此,对电缆不宜大量采用涂刷防火涂料的方式阻燃,而应大量采用封、堵、隔方式。由于电缆的易燃性、串延性,一旦发生火灾,危害严重,尤其是在发电厂和大型变电站内,一旦发生火灾,波及其他回路。所以电力电缆的防火技术是电气系统正常运行的重要技术之一。

免责声明:深圳网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任! 本文地址:https://www.szaima.com/thread-292670-1-1.html 上一篇: 两会刷屏 “人工智能”迎来发展重头戏 下一篇: 珍菇源野生菌火锅怎么样