  钢制管道伸缩器在测试导向支架的设置距离时如何避免盲板推力?  钢制管道伸缩器可以缓解管道运行中的盲板推力,但是,在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用传力接头和限位传力接头,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,发生冲击力损伤设备。安装钢制管道伸缩器有着严格的规定:1、安装时应注意固定支架的http://www.gyltgdc.com/限位伸缩器设置和受力,打压时不得因固定支架开裂而致使伸缩器伸缩端拉出;2、须设计部门设计安装,否则管道容易出现问题;3、注意导向支架的设置距离,第一个导向支架应该安装在距补偿器4D(4倍)的距离,第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离,点三个可以任意设置。  因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,伸缩接头、传力接头、伸缩器(伸缩节)及橡胶接头、卡箍柔性接头(柔性卡箍接头简称卡箍接头)和快速接头在管道连接中都有其一个共同作用,对管道的运行起着伸缩补偿位移作用。实际上在各种管道使用中,采用钢制管道伸缩器对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。