大体积混凝土的浇筑方法采用阶梯式分层推进的浇筑方法。首先一台拖泵进行泵送混凝土,利用拖泵进行泵送混凝土时采用泵管输送,泵管宜直,注意不要碰到模板,以免模板发生偏移。泵送混凝土时泵管里不能推入空气,不能推入已离析的混凝土,以免堵塞管道,如已推入,要反推,将混凝土吸出来。从烟囱中心向边逐步推进,当仓面宽度宽于 6m 时,两台拖泵同时供应,采用一个坡度,薄层浇筑,一次到顶的方法进行。在浇筑初期,为避免混凝土离析及污染钢筋,需利用串筒或接长泵管下料,以控制混凝土自由落差高度不大于1m。混凝土浇筑时应经常观察模板、钢筋、插筋等有无移动、变形情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正好。浇筑过程中采用插入式振动器振捣,使用时尽量不要碰撞钢筋以及其他预置物,振动马达不允许挂在钢筋上。振捣混凝土时,振捣棒要快插慢拔,快插是为防止先将表面混凝土振实而与下层混凝土发生分层,慢拔是为了使混凝土能填满振捣棒抽出所造成的空隙。必要时还要在振捣棒抽出的洞旁不远处,再将振动棒重新插入振捣。振动棒插点要均匀排列,可采用行列式或交错式的次序移动,不能混乱,以免造成漏振。每次移动位置的距离不大于振动棒作用半径的 1.5 倍 ,一般振动棒的作用半径为 30~40cm。第一层混凝土振捣时振动棒应插到底 , 以上各层混凝土振捣时 , 振动棒应插入下层混凝土内深度不小于 5cm,每一插点要掌握好振捣时间,一般为20~30 秒,最短不应少于 10 秒。应视混凝土面呈水平不再明显下沉,不再出现气泡 , 表面泛出灰浆为准。振捣棒距边模不小于 10cm,尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。混凝土浇注前应考虑天气的影响,应避免雨天施工。浇筑过程中,每班设木工、钢筋工、电工在现场值班,经常检查模板、钢筋、埋件情况,发现异常情况及时处理,重大情况通知施工负责人采取措施。电工要经常检查电源线路的安全性。浇筑过程中,架设水准仪随时检查混凝土浇筑标高,按规范要求留置混凝土试块,并做好混凝土施工及试验记录。   请关注烟囱美化http://www.ychygk.com