|
固定式工业燃气报警器安装作用半径是多少?这个是看探测器的数目的,探测器多报警范围就越大.在一个密闭空间里,当任意两点间的水平距离超过8米时,可设置多个工业燃气报警器,并一定要适合以下规定:
1,当液化石油气或比重大于0.75的混合气时,工业燃气报警器距释放源中心的水平安装距离不应大于4m,两探测器安装间隔不应大于8 m,宜设置在墙角等不流通的地方.
2,当使用天然气、煤气或比重小于0.75的混合气时,燃气报警器距释放源中心的安装距离不应大于4m,两探测器安装间隔不应大于8m,距通风口,窗户应大于0.5m。当空间高度超过4m时,应设置集气罩或分层设置探测器.集气罩应设置在距释放源上方400万左右的位置,集气罩面积不得小于1M,探测器安装在集气罩内。当不设集气罩时,可分上下两层设置探测器,上层距项板0.3m以内,下层距释放源上方4m左右。
3,当密闭空间为长形状,其横截面积小于4 m时,两边探测器安装间距不应大于15 m。另外,在一一个较大的空间中,燃气设施及燃气用具只占一部分或呈条状时,可对释放源实施局部保护.燃气输配的储备站、门站等露天、半露天场所,探测器宜布置在可燃气体释放源的全年Z小频率风向的上风侧,其与释放源的距离不应大于.当探测器位于释放源的Z小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不应大于5M.当燃气输配设施位于密闭或半密闭厂房内,每隔15m可设置探测器,且探测器距任一释放源不应大于7米。
|
|